Nicht übel.
Bei einem Gebäude-Energiebedarf von nur 13,5 kWh/m²*a stellt sich das dann etwas anders dar.
Der Speicher hat 85m³ und wird auf 95°C aufgeheizt.
Welche Vorlauftemperaturen benötigt werden ist zwar nicht beschrieben, da aber an diesem Gebäude offenbar so ziemlich alles gemacht wurde, was geht, nehme ich mal an, daß 30°C reichen. Somit Verfügbare Temperaturdifferenz 65K.
85.000kg * 1.163Wh/kg*k * 65K = 6425,6 kWh
13,5kWh/m²*a * 2.180m² = 29430 kWh/a = 80,63 kWh/d
6425,6kWh / 80,63kWh/d = 79,7d
Das Speichervolumen würde also statistisch für knapp 80 Tage reichen.
Natürlich ist der Energieverbrauch im Winter höher als das statistische Mittel über's Jahr, also vielleicht 1 Monat.