Die Leitung vom Zählerschrank zur Wallbox größer zu dimensionieren als man per Strombelastbarkeit/Verlegeart/Spannungsfall braucht ist sicher kein Fehler, wer weiß was in der Zukunft mal kommt.
Ich hab mir gleich 5x10mm2 gelegt.
Das ist sicher sinnvoll - mach ich
Zur Frage nach dem RCD. Der Hersteller der Wallbox schreibt das vor. Manchmal ist es Typ B, Manchmal Typ A, wenn die Wallbox über eine interne Erkennung von Gleichfehlerströmen verfügt.
Easee gibt für die Installation folgendes zum RCD an:
Ein RCD würde ja auch nur die dedizierte Strecke zwischen Sicherungen und der WallBox absichern. Da hängt ja sonst überhaupt nx dran, ausser der Box.
Hat deine HV einen Überspannungsschutz Typ 2?
Nein, hat die HV nicht. Ist aber ein genereller Punkt, den ich immer mal angehen wollte. Wenn eh am Sicherungskasten gearbeitet wird, kann ich einen Typ2 Überspannungsableiter einbauen lassen.
Danke - gute Tipps