Da ich weiss, das wir den einen oder anderen Elektro-Fachmann unter uns haben, frage ich mal hier in die Runde.
Seit Juni besitze ich eine Altbauwohung, bei der ich beim Einzug den Sicherungskasten habe erneuern lassen (es waren noch Schraub-Schmelzsicherungen ohne FI... ). Es gibt vier Stromkreise mit je 16A Sicherungen + 3xHerd 16A und einen zentralen FI 40A 30mA Fehlerstrom.
Seit ca. 3 Wochen löst der sporadisch im Abstand von 2-8 Tagen aus, letzten Fr. abend dann im Stundenabstand. Der Elektriker hat Messungen gemacht, ua. Isolationsmessung mit 1.000V und nicht wirklich einen Fehler gefunden. Ich habe in den letzten Tagen mal eine Reihe der Abzweigdosen geöffnet und die alten Schraubklemmen durch Steckklemmen ersetzt. Da waren auch einige Wackelkontakte bzw. herausstehende Leitungsenden hatten Kontakt zur Dose selbst und zum Putz.
Momentan ist die Lage stabil. Was sagt eure Erfahrung? Sind die Fehler eher in den Leitungsstrecken oder in den Abzweigdosen und Steckdosen? Oder in den Endgeräten? Die Lampenanschlüsse habe ich durchgesehen, da ist IMHO alles ok. Endgeräte sind zwar einige im Dauerbetrieb (Fritzbox, Server, Fernseher im Standby, Küchenradio, Kühlschrank), die ganzen alten Rechner sind aber über Brennenstul-Leisten mit Schalter abgetrennt (Phase+Nullleiter).
Ich möchte nur heil über die Feiertage und in den Januar kommen, Mitte Januar wird dann vom Elektriker komplett neu verkabelt (OK, hätte ich mal im Sommer schon angehen sollen...).
Bin dankbar für jeden Tipp.
Gruss- Georg B. aus N.